經過監理一個多小時的驗收過程,本會員工地整體合格,當然也多多少少發現了一些問題,以及對后續施工提出了一些建議。
問題1:內衛新砌墻,底部無止水梁,頂部未用85磚斜砌??贍苡猩縵?,建議重新砌墻。
問題2:陽臺、次臥、廚房局部原涂料層未打磨完全。入住后容易起皮、開裂,建議重新全部打磨。
問題3:內衛馬桶處水電管同槽。不符合國家規范,建議重新排管。
問題4:內衛、外衛臺盆處未電上水下施工??贍苡幸?,建議重新排管。
問題5:門廳及內外衛水管轉角處20cm無固定卡。進水時可能會造成震動,建議加固定卡。
問題6:主臥、北次臥地面強弱電管間距小于15cm。不符合國家規范,建議重新排管。
其他問題:
7、內、外衛馬桶及淋浴房下水低于完成面,建議處理。
8、浴霸燈線裸線未套金屬軟管,建議處理。
9、臺盆鏡前燈裸線未套黃蠟管,建議處理。
10、弱電箱處強、弱電管并排無間距,建議處理。
除了發現的問題,監理馬老師也根據現場的情況,對王女士家接下來的施工提了一些建議。
1、全屋墻面局部空鼓較多,經現場確認僅采用局部掛網處理。
2、弱電箱插排回路建議與插座分開回路,這樣萬一家里跳閘,不會斷網。
3、陽臺下水開槽處務必先刷防水后埋管,建議陽臺全部刷防水。
4、內外衛臺盆處,后期安裝時建議加存水彎。
5、廚房外側封窗務必密封到位。
[
本帖最后由 屋栗家優選會員 于 2019-11-26 15:58 編輯 ]